Столкнулся с проблемой на IGBT инверторе Solis 3K — он издает довольно заметный шум во время работы. Это меня беспокоит. Слышал, что такой шум может быть связан с различными причинами, но не знаю, что можно сделать для его устранения. Может, у кого-то есть опыт с подобной проблемой? Как вы решили этот вопрос?
На шум от инвертора Solis 3K может влиять несколько факторов. Это может быть связано с тем, что инвертор работает в режиме МППТ, и само по себе состояние переключения IGBT может вызывать волнение. Также проверьте, как он установлен — если инвертор закреплен некачественно или его неудачно расположили, это также может вызвать вибрацию и шум. Попробуйте установить инвертор на амортизирующие прокладки или резинки, это порой помогает снизить уровень шума.
Не будет лишним удостовериться, что инвертор не перегревается, так как это может повлиять на работу вентиляторов, которые также могут издавать шум. Если у вас есть возможность, уточните, под каким нагрузкам он работает и как долго уже шумит. Это поможет понять, нормальная ли это ситуация или стоит задуматься о ремонте или замене.
Если проблема сохраняется, возможно, стоит обратиться в сервисный центр для диагностики.