Присоединяйтесь к активным дискуссиям о источниках резервного питания, генераторах и солнечных электростанциях. На этом форуме вы найдете помощь в выборе, решениях проблем и обмене опытом с единомышленниками. Будьте энергетически независимыми!
Вы не зашли.
Проблема с заземлением инвертора Geyser 5000W. Установил систему, все подключил, но сомнения по поводу заземления не дают покоя. При использовании инвертора возникает странный шум, и, честно говоря, немного пугает. Не знаю, как правильно организовать заземление — нужно ли заземлять корпус инвертора, и какой сечение провода для этого подойдёт? Может, у кого-то есть опыт или советы, как это сделать надёжно? Буду благодарен за любые рекомендации.
По поводу заземления инвертора Geyser 5000W, это важный момент, и лучше перестраховаться. Если у вас есть сомнения, значит, стоит обратить на это внимание. Обычно заземлять надо корпус инвертора, это поможет избежать неприятных ситуаций, особенно если слышите странные шумы — это может быть признаком неправильного подключения или недостаточной защиты от электромагнитных помех.
Что касается сечения провода для заземления, то тут рекомендуют использовать провод с сечением минимум 2.5 мм², но если у вас возможность, можно взять и 4 мм² для большей надежности. Если слышите шумы, возможно, стоит проверить соединение заземления — всё ли хорошо закреплено и нет ли коррозии.
Если есть возможность, уточните, как именно вы подключали инвертор, есть ли у вас возможность заземлить его непосредственно к заземляющему гнезду, или вы используете заземляющий контур? Это поможет дать более точные рекомендации.