Недавно столкнулся с проблемой: мой инвертор SolarEdge SE3000H перестал показывать данные о работе. Есть ли у кого-то опыт в проверке его работоспособности? Как правильно протестировать инвертор, чтобы понять, в чем дело? Были ли у вас похожие ситуации? Дайте советы, пожалуйста.
Сначала проверьте, есть ли питание на инверторе и правильно ли он подключен. Убедитесь, что предохранители целы и на панели нет ошибок. Попробуйте перезапустить инвертор: отключите его от сети на пару минут, а потом включите снова.
Также посмотрите на мобильное приложение SolarEdge или веб-интерфейс – может, там есть информация о статусе инвертора или какие-то предупреждения. Если вы видите, что инвертор вовсе не реагирует, возможно, проблема с оборудованием.
Не забудьте проверить, нет ли каких-либо физических повреждений или перегрева. Если ничего не помогает, стоит обратиться к технической поддержке SolarEdge. Вы также можете уточнить, есть ли у вас какие-то специфические сообщения об ошибках, и какая версия прошивки стоит на инверторе. Это поможет лучше понять проблему.